Irgend welche Dübel empfehlen ohne den Befestigungsuntergrund oder die Größe der Fußplatte und die Anzahl und Anordnung der Dübel zu kennen *kopfschüttel*
Sorry Leute, aber jetzt mal Klartext: lasst so einen
Scheiß bleiben!
Wenn das, wie ich vermute, ein billiger Baumarktpfosten ist, dann ist die Fußplatte und damit der Abstand der Dübel zueinander meiner Erfahrung nach so klein, dass die Mindestabstände der o.g. Dübel nicht eingehalten sind und damit können die Dübel nicht verwendet werden.
Die Zulassungen von solchen Dübeln sind so komplex, dass eine Bemessung von Hand nicht möglich ist, sondern das geht nur über die Bemessungssoftware der Hersteller. Ausführung der Bemessung nur durch einen erfahrenen Statiker. Alles andere ist bei einem sicherheitsrelevantem Bauteil wie einem Geländer grob fahrlässig!
Ob dann bei dieser Bemessung herauskommt, dass ein M8er Dübel ausreicht, halte ich für mehr als fraglich. Zumindest bei einem übliche Pfostenabstand von ca. 1,0m. Der Pfostenabstand kann natürlich auf 15cm reduziert werden. Dann passen die 8er Dübel und die Füllstäbe hat man sich auch gespart.
1m Pfostenabstand wird eh nicht funktionieren, weil dieser Baumarktdreck oft nur aus Rohr d= 42,4mm mit 2mm Materialdicke sind. Bei 1m Pfostenabstand ist aber eher 4mm Materialdicke erforderlich.